Всем привет! Решил тут на днях залить стяжку в гараже под будущее резиновое покрытие. Думал, что проще пареной репы: залил бетон, разровнял, и готово. Ан нет, пришлось переделывать, потому что резина на кривом полу — это как ковер на стиральной доске: и неудобно, и смотрится убого. 
Короче, набил шишек и теперь делюсь с вами, какая бетонная стяжка нужна под резину, чтобы потом не материться. 
1. Ровность — всему голова. Резина штука нежная в плане монтажа. Если у вас перепад высот больше 5 мм на 2 метра, то покрытие начнет пузыриться, отклеиваться по краям и вообще вести себя как неуправляемый хомяк. Берите правило и проверяйте. Если ямы — самовыравнивающаяся смесь в помощь. Если горбы — болгарка с алмазной чашкой ваша фея. 
2. Влажность. Тут прям жестко.Стяжка должна быть сухой, как сухарики в армии. Влажность не выше 4% по поверхностному влагомеру. Как проверить по-дедовски? Пленку 1х1 метр скотчем к полу приклейте на сутки. Если внутри конденсат и пол потемнел — рано клеить. Резина не дышит, она запрет всю воду, и через месяц ваше покрытие слезет вместе с верхним слоем бетона. 
3. Прочность. Марка бетона не ниже М200. Если пальцем ямку продавить — мимо. Идем по стяжке металлической щеткой: если крошится песочек — грунтовка глубокого проникновения в два слоя. Если отлетают куски — демонтаж и новая стяжка. Скажу честно: лучше сразу нормально сделать, чем потом ковырять засохший клей с бетона. 
4. Чистота — залог здоровья и прилипания.Никакой пыли, масляных пятен, старой краски. Пятна от масла — выжигать паяльной лампой или кислотной мойкой. Пыль — промышленный пылесос, а не веник. После веника пыль в воздухе оседает обратно, проверял. 
5. Грунтовка. Не экономьте на ней! Без грунтовки клей впитается в бетон как вода в губку, и резина не приклеится. Берите грунт для бетона с адгезией, лучше эпоксидный или полиуретановый под конкретный клей. Два слоя с промежуточной сушкой. Мажем как масло на блин, только без пропусков. 
6. Гидроизоляция нужна? Если стяжка на грунте — обязательно. Если по перекрытию над подвалом — тоже желательно. Резина на холодном полу может давать конденсат снизу, особенно в гаражах.Тогда стяжка сначала гидроизоляция обмазочная или рулонная, потом тепловая развязка (если нужно), потом стяжка. 
И главный лайфхак от меня: после грунтовки и перед укладкой резины пройдитесь еще раз пылесосом. За сутки на грунтовку может налететь пыли, особенно если рядом стройка. И не ходите по готовой стяжке в грязной обуви — жирные отпечатки клей не любит. 
Ах да, про трещины. Если стяжка старая, трещины до 2 мм — расшива, грунтовка, эпоксидная смола. Если трещины больше — лучше вырезать и залить ремсоставом. Иначе трещина отработает на резину, и по шву пойдет разрыв покрытия. 
Вот такие вот пироги. Сам накосячил с влажностью и ровностью, переделывал, вывозил мусор, ругался. Но результат того стоит: резина лежит как влитая, ходить мягко, убирать легко. Вопросы по стяжке — пишите, отвечу по делу, без воды. 
Удачи с монтажом и ровных вам полов!.